Вот Вы пишете "...Причем раньше такое уже происходило, вызывали мастера, а оказалось - все работает. Теперь снова та же история...". Тут два варианта.
Первый. Почему-то получается короткое замыкание (и совсем не обязательно, на корпус, может быть в самом переключателе конфорки). Когда электрик проверял, почему-то (случайно) в тот момент короткое замыкание не происходило, а когда он ушёл, то опять стало происходить. Иногда так бывает.
Второй (более вероятный). Эта конфорка потребляет (выдаёт) очень большую мощность. Я близко не знаком со стационарными электроплитами, и не знаю, какой может быть мощность конфорок. Предположим, что у конфорки мощность 5 кВт (такие наверное существуют). Тогда она должна потреблять ток 5000/220=22,7 А. Но это в установившемся режиме, когда ТЭН прогрелся, и его сопротивление значительно возросло. А когда ТЭН холодный, то его сопротивление в разы меньше, соответственно, при включении он потребляет очень большой ток, например до 40-50 А. А автоматы на щитках, стандартные, например на 32 А. Вот поэтому, при включении автомат и "вышибает".
Тем более, наверное в квартире включены и другие электроприборы, и они тоже потребляют какой-то ток. При этом следует иметь в виду, что сам автомат вряд ли настроен именно на тот ток, который указан на его корпусе, так как у автоматов, как и любых других изделий возможен разброс параметров, и именно этот автомат срабатывает при токе, меньшем номинального, например при токе 28 А вместо 32 А.
<hr />
Вариантов решения проблемы тоже два. Либо поставить на плиту конфорку меньшей мощности, либо поставить другой автомат на тот же номинал, или на чуть больший, например на 40 А (если стоит 32 А).