Передо мной тоже стояла такая проблема:
Технически её можно решить только одним путём - выровнять напор горячей и холодной воды через регулировку отсечных кранов. То есть закрутить один из них (обычно это кран с горячей водой), так чтобы их расход (можно определять на глаз по толщине струи) стал равным. Тогда диапазон выдачи смешанной тёплой воды расширится и не придётся ловить "точку перехода" от кипятка к ледяной воде. Рычаг при этом займёт своё среднее положение.
Можно ещё посоветовать добавить к отсечным кранам автоматические регуляторы давления, чтобы не зависеть от соседей.
Без них было очень забавно принимать душ и одновременно стирать бельё в стиральной машине. Как только ей была нужна холодная вода, меня обдавал кипяток.
Вмешиваться же в конструкцию крана или его картриджа может только подготовленный знающий специалист. Что он может сделать - нарушить симметрию конструкции: увеличить отверстие с малой подачей, заглушить с высокой? Если нет опыта, то достичь этого можно только методом проб и ошибок, без гарантированного результата.
Такая " фишка" обычно ставится на смесители с рычаговым регулятором напора воды.
В бочонке под ( или в ,зависит от конструкции) стоит клапан .Когда переключается подача воды с гусака на душ подпружиненный клапан удерживается в открытом положении только проходящим напором воды.Сделано это для того,чтобы после закрытия воды и последующем включении вода длилась через гусак а не через лейку душа .Может вы её не повесили на место и она будет лить воду не туда куда нужно.
Клапан удерживается в открытом состоянии только напором воды и если он слабый то он не будет держать и постоянно отключать душ.
Можно попытаться исправить,но если реально напор слабый то вряд ли получится.
Что можно попробовать сделать.
Снять клапан и прочистить гнездо ( клапан может цепляться внутри прохода).
Прочистить отверстия на лейке и сетке на гусаке,это увеличит проток воды и удержит клапан в открытом положении.
Если из Вашего крана течет именно такая вода которая показана на фото Вам необходимо вызывать представителей санэпидем станции и роспотребнадзора, для взятия проб и введение немедленного запрета на использование такой воды. По результатам анализов проб воды подавать в суд. Хотя обе эти инстанции имеют право сами налагать штраф на водоснабжающие организации. Суд вы можете использовать для того что бы вам был компенсирован нанесенный ущерб.
у меня смеситель комбинированный, два излива в нем, для фильтрованной воды и обычной. Но пришлось отказаться от смесителя свыдвижным душем, что тоже очень удобно
Смесители тоже бывают разные.
Есть смеситель, представляющий собой два вентиля (нужно крутить два барашка), каждый на своей линии (холодной и горячей воды), а после вентилей потоки воды попадают в общую камеру, и оттуда уже смешанная вода идёт либо непосредственно в излив (гусак), как в простейших кухонных смесителях, либо в устройство (забыл его название), которое переключает поток воды либо в излив, либо в шланг (в ванной и в душе).
Совершенно аналогичные могут быть и с кранами, т.е вместо вентилей поставлены керамические краны. Внешне отличаются тем, что маховик вентиля нужно крутить на несколько полных оборотов, а маховик крана - всего лишь на полоборота.
А другой тип смесителей (современные, с картриджем и рычагом для одной руки), в которых сам картридж представляет собой комбинацию трёх кранов: на холодной воде, на горячей воде и управляющий потоком воды.