Если вы правильно указали на фото ваш удлинитель, то что то не сходится... Такой кабель (именно как на фото) - ПВС-ВП 2х0,75-250-6-6 (ГОСТ-28244-89) он двух проводной, без земли, и рассчитан на ток 2,5 / 6 Ампер.
Коли параметры провода указаны верно, то у вас ПВС-ВП 3х0,75-250-4-10 (ГОСТ-28244-89) вот он как раз на десять/шестнадцать ампер. Либо производитель удлинителя завысил (в рекламных целях) максимально допустимую продолжительную мощность для "двойки" - обычно она не выше 8 Ампер, а 10 Ампер для двухпроводного провода сечением токопроводящих жил 0,75 мм. это есть пиковая нагрузка, не предназначенная для долговременной работы.
Но даже если и так, давайте посчитаем применительно к вашем триммеру. Мощность как мы знаем его 1400 Ватт. Теперь давайте переведем мощность в силу тока для однофазной сети. 1 Ампер это 220 Ватт. 1400 делим на 220 получаем 6,36 Ампера.
Как мы уже знаем, провод сечением 0,75 мм, выдерживает продолжительную нагрузку не более 8 Ампер. Значит ваш триммер спокойно улаживается в допустимый предел.
Сопротивления сорока метров такого удлиннителя в соотношении мощность потребителя/сечение и длина провода, настолько незначительно, что им можно пренебречь. На работе триммера это ни как не отразится.
Включайте и пользуйтесь, без каких либо опасений! Только всегда разматывайте удлинитель полностью, не оставляйте в кольцах, даже если косите близко от стационарной розетки. Смотанный удлинитель при нагрузке работает как катушка, и его нагрев повышен.