Это не лучшая идея. Во-первых, алюминий сам по себе для улицы не есть хорошо, особенно в местах механических контактов - он будет неизбежно окисляться, греться, вплоть до оплавления изоляции. Ведь Вы планируете подключать к линии достаточно "прожорливую технику" - дисковую пилу, сварочный аппарат. У пилы большой пусковой ток, например, если её номинальная мощность 1500 Вт, в момент пуска ток будет превышать 10 А, это много. Инверторный сварочный аппарат будет потреблять ток в пике до 15 А, а для 2,5 мм2 алюминия максимально допустимый ток 20 А, и это без учёта окисленных контактов.
Плюс не будем забывать такой момент, как падение напряжения на проводах с малым сечением. Для линии 50 метров и номинальном напряжении на входе падение под нагрузкой 2 кВт составит 10 вольт, это довольно много, особенно если напряжение в сети уже пониженное и вместо 220 болтается на уровне 180-190 В.
Так что либо используйте алюминиевый кабель АВВГ 2х4, 2х6, либо медный на 2,5, а лучше 4 - мало ли что в будущем придётся к этой линии подключать.
Что касается использования 3-жильного провода, то в сельской местности типовое подключение к электросетям не предусматривает защитного заземления. По идее, хозяин домовладения должен самостоятельно организовать защитный контур (что почти никто не делает), поэтому смысла в прокладке 3-жильного кабеля, если на участке есть только фаза и ноль, немного. Для обеспечения безопасности лучше поставить перед розеткой УЗО, которое отключит линию в случае утечки тока на корпус подключённых к этой линии электроприборов.
Если планируется подземная прокладка кабеля, то лучше использовать для этих целей пластиковую канализационную трубу, чтобы исключить контакт кабеля с грунтом и, как следствие, повреждение изоляции грызунами, насекомыми или садовым инструментом при обработке земли.