Автоматические выключатели имеют такие параметры как механическая и электрическая износостойкость..
Механическая износостойкость - это количество циклов включения-отключения без тока в цепи, электрическая - количество циклов с номинальным током..
Есть такое понятие как предельная отключающая способность - это предельный ток, который однократно может отключить автомат, при этом дальнейшая его работоспособность не гарантируется..
А теперь про ресурс механизмов автомата - наиболее подверженная деталь - это контакты, на которых возникает эл. дуга и вот из-за частых коммутаций металлокерамический слой выгорает..
Именно здесь может проявиться отказ.. Для этого рекомендуется (если автомат разборный)производить ревизию: осмотр состояния контакта, усилие нажима, провал при включении (показывает степень износа контакта), при необходимости производят зачистку контактов надфилем.. Для проверки правильности срабатывания защиты предусматриваются стендовые испытания..
При этом проверки производят с необходимой периодичностью, либо после отключения мощного к.з.. При этом большинство миниатюрных автоматов, устанавливаемых в быту - не разборные, у них не возможно проверить внутреннее состояние.. Можно сказать - они удешевлённые одноразовые..
Но ни в какой документации не определяется замена выключателя просто по срокам..
Тем более большинство автоматов делают мало переключений, тем более под действием сверхтоков..
При этом механизм мало изнашивается.. Усталость металла может возникать только от большого количества изгибающих усилий, при этом механизм автомата спроектирован так, что таких режимов не происходит..
А вот то, за чем нужно следить - это надёжность контактных соединений, с помощью которых провода подключаются к автомату..
Именно здесь из-за плохого контакта может перегреваться автомат, что может приводить к его отключению и даже выходу из строя..
Поэтому нужно периодически проверять затяжку контактов, их нагрев и нагрев самого автомата..
В случае большого электрохозяйства (например крупный цех) применяют тепловизоры, с помощью которых дистанционно без отключения определяют степень нагрева контактов и аппаратов..