Надо было бы указать из какого материала сделаны провода сечением 4 мм.кв. Из алюминия или из меди. Это очень важно для правильного ответа на поставленный вопрос. Дело в том, что провода из алюминия и провода из меди имеют разное удельное сопротивление. Для проводников удельное сопротивление измеряется при окружающей температуре 20 градусов, при сечении проводника 1 мм.кв. и длине равной 1 метр.
Проводник из алюминия имеет удельное сопротивление равное 0,0278 Ом мм.кв./метр.
Проводник из меди имеет удельное сопротивление равное 0,0175 Ом мм.кв./метр.
Из курса физики известно что ток протекающий через проводник равен напряжению приложенному к концам проводника делённому на сопротивление проводника. I=U/R
А мощность выделяемая на проводнике равна произведению напряжения на проводнике на силу тока проходящему через проводник. P=U*I.
Из этих формул видно, что чем меньше сопротивление провода тем меньшая мощность выделяется на нём при всех других одинаковых условиях.
Т.е. через медный провод можно пропустить ток гораздо больший чем через алюминиевый провод при одинаковом их сечении.
В настоящее время, общепринято, что проводка в жилых(и не только)помещениях должна выполнятся медным проводом для розеток 2,5 мм.кв., для освещения 1.5 мм.кв.
А моё сугубо личное мнение таково, что в настоящее время при поголовном отказе от ламп накаливания и замене их светодиодными лампами, проводку для освещения можно выполнять и проводом сечением 0,75-1 мм.кв. Но это моё мнение.
Естественно, что надёжность и безопасность электро-проводки должна регламентироваться едиными правилами и законами надёжности и безопасности на уровне государства.
В частности имеется приказ Министра энергетики Российской Федерации № 968 от 8 ноября 2017 года. Его можно скачать или посмотреть здесь.
________________<wbr />________________<wbr />________________<wbr />_______________
В нём приведена таблица соотношения сечений медных и алюминиевых проводников.
Из таблицы видно, что алюминиевый провод сечением 4 мм.кв. соответствует медному проводу сечением 2,5 мм.кв.
Теперь собственно ответ на Ваш вопрос.
Если провод у вас алюминиевый, то целесообразно его использовать в жилых комнатах. Если провод медный, то это расточительство.
А вот и скриншот таблицы.