Железобетонный дом не может не иметь заземления. У здания есть контур заземления, на который заземлены крыша, нулевой провод силового ввода, трубы водопровода, газопровода, отопления и канализации.
В целях защиты от поражения электрическим током применяется защитное зануление -- соединение с шиной защитного (не рабочего!) нуля, которая имеется в любом электрощитке и соединена с его металлическим корпусом. Защитный ноль соединен с рабочим нулем на вводе в дом и в этой же точке заземлен, чем обеспечивается равенство потенциалов защитного нуля, рабочего нуля и конструкций здания. Линию защитного зануления необходимо тянуть от щитка отдельным проводом.
Во многих случаях, от ввода к щиткам на этажах идет единый нулевой провод и разделение на рабочий и защитный ноль происходит уже в щитке. Это крайне нежелательно, так как в случае отгорания нуля возможно появление опасного напряжения на корпусе щитка и на корпусах заземленного оборудования.
Ни в коем случае нельзя заземлять:
- на рабочий ноль
- на любые трубы -- отопления, воды, газа
- на внешний, отдельный от здания, заземлитель (между конструкциями здания и этой "землей" могут оказаться десятки вольт разности потенциалов, а при коротких замыканиях и ударах молнии -- сотни и тысячи, которые могут быть смертельны!)
- на заземление молниеотвода (надеюсь, ясно почему)
При необходимости сделать "сигнальное" заземление, а не защитное (для отведения статического электричества, для антенны и т.п.) можно подключаться к арматуре, например, к ограде балкона.