Воздух и сам по себе - достаточно хороший изолятор. Защита же "от дурака", от того, чтоб кто-нибудь не стал хвататься руками за оголённые провода с высоким напряжением, - чисто конструкция опор. На них не так-то просто залезть без специального снаряжения.
А раз так - то применение неизолированных проводов прежде всего дешевле. В отличие от того, чем занимались Фарадей и Тесла, современная энергетика (да, собственно, со времён означенного Теслы) - не только физика, но и экономика. И если без чего-то можно обойтись - значит, без этого обходятся. Электрическая прочность воздуха - 30 кВ/см, это значит, что уже при расстоянии между проводами в метр эта естественная изоляция выдерживает 1500 кВ (поле между проводами неоднородное, поэтому напряжённость поля там отличается от "напряжение делить на расстояние").
С этими проводами проблема в другом - в коронном разряде. Радиус неизолированного провода не превышает единиц сантиметров, поэтому напряжённость поля вблизи его поверхности может превышать пробивную для воздуха - это и создаёт условия для коронного разряда. Как метод борьбы, можно, конечно, одеть провода в изоляцию, со всеми вытекающими минусами... но инженеры пошли другим путём: по каждой фазе провешивают три или, чаще, четыре провода параллельно. Эти провода эквипотенциальны, тем самым конфигурация электрического поля приобретает почти такой же вид, как если бы был провешен один провод, но диаметром, равным поперечному размеру четвёрки. Что сразу снижает шансы на коронный разряд.