Можно прикинуть примерную мощность, которую выдержит подобный, с позволения сказать, кабель. Вероятнее всего, он все же медный, ну, я на это надеюсь. 0,5 квадратного мм. меди выдерживает номинальный ток порядка 6 ампер. 1 мм. - уже 14 ампер. Странный "кабель"
выдержит, соответственно, ампер 16, или в пересчете на мощность - порядка 3 киловатт. Реально побольше, но берем с запасом!
То есть теоретически, 16-амперного автомата будет достаточно. Практически - тем более. Но как практик, я бы такой автомат устаналивал с большой оглядкой и одним "но": но периодически проверял бы и автомат, и главное - проводку. То есть проводка должна бы быть доступна для визуального осмотра и тактильного контроля. проще говоря: периодически станем проверять на ощупь: не греется ли?
з.ы. Где вы нашли такой кабель? Нет номинала 1,26. Есть 0,5, 1, 1,5 мм квадратных. Или вы измеряли не площадь сечения, а диаметр? Что ж, смотрим: сечение 1 - это диаметр 1,12, сечение 1,5 - диаметр 1,38. Если сечение все же 1,5 квадрата - то 16 ампер для медного кабеля - нормально. Если замеряли диаметр по изолированной жиле - то вероятно, речь о диаметре жилы 1,12 и сечении 1 квадратный мм. Тогда ставьте автомат на 10 А и живите спокойно.
з.з.ы. И еще. Совершенно некорректно сформулирован сам вопрос. Опасен в вашем случае автомат не
а как раз таки большего, чем допустимо при вашем сечении кабеля. Автомат же маленького номинала опасен, если:
- ваша линия питает нечто важное, что не должно обесточиться и отключиться. Слишком же слабый для данной линии автомат может не выдержать мощности и отключиться, обесточивая линию.
- напротив вас - вооруженный враг, а у вас в руках не автомат Калашникова, а автомат на 16 ампер...